3.2 가습기 선정
가습기의 종류는 물 기화방식·물 분무방식·증기방식으로 크게 나뉜다.
그리고 적외선·전열식 혹은 저온 가습에 대응한 제품 등 다종다양하므로 사용 조건과 용도에 따라 적정하게 선택한다.
가습기의 종류와 특성을 <표 8>에 나타낸다.
가습기는 입구공기 조건에 대한 가습량과 사용 용도에 맞는 형식을 선정한다.
SG=QT×ρa×(x2-x1)
SG : 가습량 [kg/h]
QT : 소요 풍량 [m³/h]
ρa : 공기밀도 (표준상태 1.20 [kg/m³])
x2 : 가습 후의 절대습도 [kg/kg(DA)]
x1 : 가습 전의 절대습도 [kg/kg(DA)]
예를 들어 아래에 나타내는 조건 하에서의 필요 가습량은 다음과 같다.
가습기 종류 : 물 기화식 가습기
QT : 소요 풍량 [m³/h]=40,000m³/h
ρa : 공기밀도 (표준상태 1.20 [kg/m³])
x1 : 가습 전의 절대습도 [kg/kg(DA)] x1=0.0099
(건구온도 35.0℃, 습구온도 21.0℃)
x2 : 가습 후의 절대습도 [kg/kg(DA)] x2=0.0123
(건구온도 28.6℃, 습구온도 20.9℃)
SG = 40,000×1.2×(0.0123-0.0099) = 115.2kg
가습기 종류가 물 기화식 가습기일 경우에는 입구공기 조건과 동일한 엔탈피 위로 이동하고 증기식 가습기일 경우에는 입구공기 건구온도 위로 이동한다.
가습효율[%]이란 공기 중에 분무되는 수량 혹은 증기량 중에 어느 정도의 양이 공기에 부가되는가를 말하는 것이다. .
.
.