1. 배관저항 계산과 펌프 기기 선정
(1) 기본사항
• 펌프를 선정할 때 배관저항 계산 관련 기본사항에 대해서는 [본지 특집 2]를 참조한다.
(2) 기획설계 시의 개략 계산법
기획설계 시 등, 개략적인 계획치를 구할 경우에는 배관길이와 각 국부저항을 건물 규모에 따른 계수를 적용해 구한다.
여기서
Pf : 펌프 필요 양정 [m]
Pd : 배관계의 압력 손실 [kPa]
Pm : 공조기 등 기기류의 압력 손실 [kPa] <표 1>
L : 배관의 총 길이 [m]
k : 케이스별 계수 <표 2>
R : 배관의 단위길이당 마찰손실 [Pa/m]
(예) <그림 1>의 개략적인 펌프 양정을 구한다.
R=500Pa/m=0.5kPa/m으로 한다.
중규모 빌딩으로서 k=0.5, 기기류의 저항은 공조기 30, 자동 제어밸브 30, 냉동기 40으로 하면
(3) 기본설계 시의 개략 계산법(상당 길이)
굽힘부 등의 국부저항을 이와 동등한 손실저항의 직관 길이로 나타내면 국부저항을 배관의 전체길이가 국부저항만큼 길어진 것으로 취급할 수 있다.
Le : 국부저항의 상당 길이[m]일 때
라고 표시한다.
여기서 ξ : 부재의 국부저항계수
v : 배관내 평균 수속 [m/s]
ρ : 물의 밀도(1000kg/m³)
λ : 배관의 마찰손실계수
d : 배관 직경 [m]
각 부재의 상당 길이를 알고 있다면 기획설계 시의 기호를 사용해 다음과 같은 식의 배관 양정을 구할 수 있다.
.
.
.