[22년 8월호 특집] 팬코일 유닛 선정 사례
  • 해당된 기사를 공유합니다

[22년 8월호 특집] 팬코일 유닛 선정 사례

- ㈜E&E플래닝/나카가와 세이지

공조부하 집계결과를 토대로 팬코일 유닛을 선정한다. 여기서는 호텔 객실을 일례로 선정 순서를 설명한다. 또한 팬코일 유닛을 선정할 때는 공기 흡입 온습도가 코일능력표에 기재된 공기흡입 조건과 다른 것이 많기 때문에 이번에 임의의 입구조건(공기, 물)에서의 코일능력표를 간단히 추정하는 계산 프로그램을 작성했다. 


1.  호텔 객실 내의 팬코일 유닛 선정 사례


(1) 설계조건 설정

① 호텔 객실의 공조방식

공조방식은 <그림 1>에 나타내는 외조기+팬코일 유닛 방식(천장 매달기 은폐형)으로 했다.

외조기 없이 외기를 직접 팬코일에 접속할 경우에는 팬코일 부하로서 실내부하에 외기부하를 가산한다.


스크린샷 2022-08-09 오후 12.01.09.png

 

② 코일 형식

배관 시스템은 방위별 조닝에 의한 교체 방식으로 하고 팬코일은 1 코일형(냉온수 겸용)으로 한다.

 

③ 팬코일 부하 

트윈 객실(바닥면적 15m²)을 상정했다. 공조부하 집계로 다음과 같은 결과를 얻는다.

냉방부하  현열 1,370W   

전열 1,480W

난방부하  전열 980W

 

④ 코일 출입구 조건

입구 공기는 방의 환기뿐이므로 실내설계 조건으로 한다. 냉온수 출입구의 온도차는 열원측 조건을 고려해 8℃로 한다.

• 냉방 시

입구 공기 : 건구온도 26℃, 습구온도 18.7℃ 

(상대습도 50%)

입구 수온 : 7℃(출입구 수온차 8℃) 

 

• 난방 시

입구 공기 : 건구온도 22℃

입구 수온 : tw1=45℃(출입구 수온차 8℃) 

 

• 팬 풍량  H노치 (객실의 소음 허용치가 낮을  경우에는 변경될 수도 있다)


(2) 팬코일 선정 

① 팬코일 형번

능력표<표 1>에서 냉방 시의 팬코일 부하(현열, 전열)를 충족시키는 300형으로 한다.

스크린샷 2022-08-09 오후 12.01.18.png

 

② 냉온수량

능력표에서 3.3L/min으로 한다.

 

③ 팬코일로부터의 소음 체크

• 객실의 소음 허용치를 NC-30으로 검토한다.

• 수음점의 위치 설정 <그림 2>

• 팬코일 유닛의 소음 발생 <그림 3>

• 수음점의 소음값


스크린샷 2022-08-09 오후 12.01.24.png

스크린샷 2022-08-09 오후 12.02.44.png

 

 

.

.

.

 

전체 기사는 2022년 8월호 ‘월간 설비기술’에 게재되어 있습니다.(월간지 구입문의(02)2633-4995)